Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Соединение воздуховодов, тройников
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ляляля
Здравствуйте!
Как должны ПРАВИЛЬНО соединяться воздуховоды между собой,
а также как выполняются тройники, отводы и др.фасонные части???
Ни когда не задумывалась об этом.
У нас монтажники выполнили тройник следующим образом:
в прямолинейном воздуховоде выполнили разрез, туда вставили другой участок воздуховода.
Закрепили не знаю чем, не то заклепками, то ли чем, но поверх намотана липучка.
Тройники по моему должны были быть заказаны и выполненны в заводских условияях??????
Gruz1709
Всё верно сделали.
Только фото выложите, пожалуйста.
Jenka
Есть такой документ ВСН 353-86, там описано, какие врезки, куда и где применяются.
zaharov63
Цитата(ляляля @ 14.8.2012, 12:37) *
Здравствуйте!
Как должны ПРАВИЛЬНО соединяться воздуховоды между собой,
а также как выполняются тройники, отводы и др.фасонные части???

Все что касается изготовления и монтажа в России регламентируется СНиП 3.05.01-85 и Пособием к нему.
Цитата(ляляля @ 14.8.2012, 12:37) *
У нас монтажники выполнили тройник следующим образом:
в прямолинейном воздуховоде выполнили разрез, туда вставили другой участок воздуховода.
Закрепили не знаю чем, не то заклепками, то ли чем, но поверх намотана липучка.
Тройники по моему должны были быть заказаны и выполненны в заводских условияях??????

Конечно, стандартный тройник, изготовленный в заводских условиях предпочтителен. Но иногда бывают ситуации, когда допускаю использование накладной врезки см. образец на этой странице. Но для себя принял это как исключение из правила.
vsklokoch
Если только речь не о тройнике типа "штаны", никогда в спецификацию тройники не закладываю, только боковые врезки.
Кстати, когда моим монтажникам приходится врезки на коленке делать (липучка там, все дела...) они расстраиваются, а вот штатная врезка - это завсегда пожалуйста.
zaharov63
Цитата(vsklokoch @ 15.8.2012, 11:23) *
Кстати, когда моим монтажникам приходится врезки на коленке делать (липучка там, все дела...) они расстраиваются, а вот штатная врезка - это завсегда пожалуйста.

Ну это понятно - монтажники. А как к этим штатным врезкам относятся заказчики? И поставим вопрос иначе: насколько такие врезки легитимны, ограничивается ли чем либо их применение?
vsklokoch
На счет нормативов не скажу, но за 11 лет работы не встретил ни одного заказчика (конечного, конечно), которого бы хоть на грамм интересовало, "а что это там у вас за железочка?".
zaharov63
Цитата(vsklokoch @ 15.8.2012, 16:08) *
На счет нормативов не скажу, но за 11 лет работы не встретил ни одного заказчика (конечного, конечно), которого бы хоть на грамм интересовало, "а что это там у вас за железочка?".

Согласитесь, что цельный тройник прочнее, герметичнее, красивше в конце концов... А у вас я бы еще и акт на скрытые работы запросил: насколько правильно и аккуратно отверстие вырезано, которого уже не видно после монтажа? smile.gif
vsklokoch
Цитата(zaharov63 @ 15.8.2012, 16:24) *
Согласитесь, что цельный тройник прочнее, герметичнее, красивше в конце концов... А у вас я бы еще и акт на скрытые работы запросил: насколько правильно и аккуратно отверстие вырезано, которого уже не видно после монтажа? smile.gif

Согласился, согласился.
Было как-то ПНРили чужую вентиляцию, дык там под врезкой вообще отверстия не оказалось!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.